Stran 1 od 1

prenapetostna zascita

Objavljeno: 3. Jan 2008 ob 20:50
Napisal/-a d0nsherpa
ker mam pac probleme (nedoseganje DL/UL) me zanima sledece : slucajno sem imel vpogled v telekomovo omarico v nasem bloku, to kako razsulo je noter ne bom omenjal vendar mi je zapelo v oko da imamo se prenapetostno zascito oz po domace varovalke, a ni bilo receno da bodo te stvari umaknili?

Re: prenapetostna zascita

Objavljeno: 3. Jan 2008 ob 20:54
Napisal/-a T2_Delavec
Da, varovalke morajo sneti dol, če je zemeljski kabel!

Prosim uradno prijavi napako na T-2 tehnično podporo: 0590-00-002. Potem pojdite fotografirati in dokumentirati, naši bodo potem tole urejali po uradnih poteh, ti boš pa lahko tule na Forumu objavil slike (glej da izrežeš detalje, kjer te lahko identificirajo). Tako bo cel svet videl s kakšnimi [CENZURIRANO] imamo opravka. :)

OPOMBA: včasih lahko tudi nenamerno pozabijo te anti-T2 naprave dol pobrati, moramo jim dati priložnost, da tole poštimajo po uradni poti.

Re: prenapetostna zascita

Objavljeno: 13. Jan 2008 ob 17:44
Napisal/-a d0nsherpa
evo kako lepo to zgleda v nasem bloku

Slika

Slika

Slika

Slika

Re: prenapetostna zascita

Objavljeno: 13. Jan 2008 ob 19:32
Napisal/-a Fry
"Sračjega gnezda" ne bi komentiral, a v tolažbo ti povem, da ni samo pri tebi tako.
Če prav vidim na posnetkih, mi kabli delujejo osmojeni (zakajeni).
In če je tako v omarici, je lahko še marsikaj hujšega na vodnikih ki gredo do stanovanja (bela / modra), kakor tudi v zemeljskem kablu.

Ker prenapetostna zaščita ni poškodovana (na sliki deluje "kot nova"), sklepam, da je ta bila nameščena potem ko je "enkrat pošteno treščilo".
Zato obstoja velika verjetnost, da prenapetostna zaščita ni vzrok težav, temveč poškodba kablov.

Re: prenapetostna zascita

Objavljeno: 13. Jan 2008 ob 19:40
Napisal/-a BOBI
Taka ista zaščita je bila pri nas, pred optiko in vsi ki smo imeli manjše brzine 1/1, 2/2, nekateri tudi po dva TV-a je zadeva delovala dokaj normalno.
Vprašanje je kaj se dogaja pri tebi, ki imaš 10/10 preko teh varovalk!

Re: prenapetostna zascita

Objavljeno: 13. Jan 2008 ob 19:45
Napisal/-a RobertM
To je se solidno. 8) Sam imam take slike,da jih ne upam objaviti :evil:
Morda nekoc,ko menjam delodajalca,da ne bo nepotrebnih zapletov :mrgreen:

Tukaj so "Krone" lepe,le kablovje je bogo-verjetno je prezivelo napetostni udar ali po domace strelo.
Pa tudi do bloka pride priblizno toliko paric,kot je stanovanj-prikljuckov.
Najlepse je ko do bloka z tridesetimi stanovanji pride DESET paric in potem sta v omarici se dva-trije EMX-i,od omarice dva metra belomodre zice,naprej po bloku pa 1,5 mm^2 elektricni kabel :roll:

Ce imas moznost povleci UTP po fasadi ali hodniku bloka ;-)

Edit: FRY - to sploh ni podobno sracjemu gnezdu-to je dokaj urejeno skrjanckovo gnezdo :mrgreen: